중앙도서관 제1 열람실(1층)
온도/습도 : 24.1 / 51.5
미세먼지/초미세먼지 농도(㎍/㎥) : 96 / 37
이산화탄소 농도(ppm) : 1164
해송법학도서관 제2 열람실(2층)
온도/습도 : 25.2 / 40.9
미세먼지/초미세먼지 농도(㎍/㎥) : 20 / 11
이산화탄소 농도(ppm) : 609
백주년기념관 대열람실(4층)
온도/습도 : 26.5 / 44.3
미세먼지/초미세먼지 농도(㎍/㎥) : 39 / 14
이산화탄소 농도(ppm) : 609
정경관 독서실
온도/습도 : 24.2 / 48.9
미세먼지/초미세먼지 농도(㎍/㎥) : 125 / 54
이산화탄소 농도(ppm) : 976
중앙광장 지하(노트북열람실)
온도/습도 : 24.8 / 44.5
미세먼지/초미세먼지 농도(㎍/㎥) : 37 / 20
이산화탄소 농도(ppm) : 1071
* 매주 월, 목요일에 정기적으로 열람실 대기상태를 측정하고 있습니다.
* 도서관 등의 실내공기질 유지기준은
미세먼지(PM10) 150㎍/㎥ 이하
이산화탄소 1000ppm 이하입니다.
초미세먼지(PM2.5)에 관한 규정은 없습니다.
* 온/습도는 21~23도에서 50%
24도 이상에서 40% 정도가 적당합니다.
* 중앙도서관과 해송법학도서관은 오후 3시에서 4시 사이에 측정했으며, 중앙광장 지하와 정경관 독서실, 백주년기념관 대열람실은 오후 9시 30분에서 오후 11시 사이에 측정했습니다.
* 표기된 수치는 측정 시작으로부터 약 3분 뒤의 값입니다.